에어콘 문제
페이지 정보
작성자 bernabe 작성일 21-07-27 07:00 조회 853 댓글 3본문
에어콘에 대해 알고싶어요.
에어콘에 냉매가 충분한 것이 확인 도 햇는데 옥외 냉각기 파이프에서 부터 얼음이 얼어서 실내 증발기까지 얼어서 찬바람이 안나와 결국
에어콘을 꺼야 합니다.
물론 얼음이 녹으면 다시 작동이되나 얼마못가서 또 정지 해야 합니다.
우리집 에어콘은 실내 기계에서 나오는 찬바람이 일부가 흡입쪽으로 바이패스
되는 시스템입니다.
원인이 무엇 일까요?
미리 감사해요
에어콘에 냉매가 충분한 것이 확인 도 햇는데 옥외 냉각기 파이프에서 부터 얼음이 얼어서 실내 증발기까지 얼어서 찬바람이 안나와 결국
에어콘을 꺼야 합니다.
물론 얼음이 녹으면 다시 작동이되나 얼마못가서 또 정지 해야 합니다.
우리집 에어콘은 실내 기계에서 나오는 찬바람이 일부가 흡입쪽으로 바이패스
되는 시스템입니다.
원인이 무엇 일까요?
미리 감사해요
댓글목록 3
guss님의 댓글
guss 작성일저도 같은 현상있었는데 이분께 고치고 전기세 몆백불 나온던게 이젠 절반으로 내려왔어요. 그동안 가스 충전해서 돈만 날렸는데 가격, 실력은 최고인것같아여. 이 ㅇㅇ 404-904-9494
bernabe님의 댓글
bernabe 작성일감사합니다
peachga0439님의 댓글
peachga0439 작성일프레온이 부족하거나 에어필터가 더러워져 막혀 공기 순환이 안되거나 아님 프레온을 기존 것과 종류가 다른 것을 넣으면 일어나는 현상일 수가 있습니다.