에어컨에서 바람은 나오는데 찬바람이 아니라 그냥 미지근한 바람이 나오네요.불과 삼일 전만해도 괜찮았는데..날이 더워 찬바람이나와도 미지근하게 는껴지는건지?? 실내온도도 내려갈생각을 안하네요
냉매충전해야되는건가요??
- 이전글유럽여행시 인터넷 사용하려면 19.08.14
- 다음글뷰포드 학군 문의 19.08.14
댓글목록
기쁨 꽃님의 댓글
기쁨 꽃 작성일말씀하신대로라면 프리온(냉매)가 없는걸로 판단 됩니다.<br />프리온은 많이 사용한다고 없어지는게 아닙니다..어딘가 누출이 의심됩니다.<br />냉매를 채우기전 새는곳을 찿아서 수리하셔야 될것 같습니다
ttoba님의 댓글
ttoba 작성일냉매를 보시기 전에 밖에 콤크레서 (compressor) 가 돌아가는지 보셔야 합니다. 팬이 돈다고 해서 바깥 기계는 문제 없다고 많이 생각하시는데 팬은 돌더라도 콤프레서가 돌지 않으면 찬 바람이 나오지 않읍니다. 이럴 경우 기계 바깥에 뒤쪽에 설치되어있는 capacitor (퓨즈의 작용을 하는) 가 나간 경우도 많읍니다. 주로 가격은 십불 안팎이고 Winters Chapel Rd 와 Peachtree Ind Blv 근처에 있는 Fox Appliance 에서 부품 사실수 있읍니다.
txo8님의 댓글
txo8 작성일조금전 저희 집도 이 문제 때문에 에어컨 고장이나 고쳤습니다. 어제 저녁부터 원글님의 설명과 같은 증상이 있었구요. 다행히 구입 설치시에 lifetime warranty 가 있었기 때문에 돈 들이지 않고 고쳤습니다. 단지 매년 두번 maintenance 유지해야 하는 조건이 있고요. 회사는 Casteel 입니다. 정말 정직하고 마음에 드는 회사 입니다.
DALGOO님의 댓글
DALGOO 작성일답변 감사합니다.<br />확인해보니 바깥에 실외기는 문제 없이 돌아가고 있습니다.<br />그래도 말씀해주신 capacitor 이 문제가 될수있나요??
txo8님의 댓글
txo8 작성일저희 집 실외기도 돌아가고 있었습니다. 고장난 capacitor를 보여줬는데 위쪽 부분이 부풀어 있었습니다. 그것만 교체하고 나선 아무 문제 없이 돌아가더군요.
Infinity007님의 댓글
Infinity007 작성일이러한 증상은 두가지 원인으로 보입니다.<br />1. 냉매(프래온 가스)가 없는 경우.<br />2. 실외기의 컴프레셔가 작동하지 않는 경우.<br />일번의 확인방법은 ㅊ측정계이지로 해야 하나, 일반인이 확인할수 있는 방법은 실외기의 동 파이프의 열기와 냉기의 촉감으로 어느정도 감지할수가 잇습니다. 두개의 동파이프는 하나는 가늘고 다른하나는 아마도 무엇인가로 파이프를 감싸고 있을 것입니다. 물론 오래되서 파이프를 감싸고 있지 않을 수도 있습니다.<br />가는 파이프는 열기가 있고 (물론 정상적일땐 뜨겁습니다.) 감싸고있는 굴군 파이프는 차가워야 정상이나 냉매가 없으면 차갑지 않고 가는 파이프와 같은 온도의 느낌일때 냉매가 없거나 컴프가 작동하지 않을시 냉방이 안됩닌다.<br /> 이번의 경우는 실외기의 캡패시터가 고장이거나 컴프모터가 고장일경우가 많죠.<br />냉동기의 기본 지식이 있으신 분은 쉽게 처리하실수가 잇으나 그렇지 않으면 기술자를 콜하심이 좋지 않나 생각됩니다.<br />약간의 지식이 있으시면 <br />실외기의 메인 전원을 끄시고 (대부분 실외기가있는 집 벽에 메인전원 박스가 있음) 실외기 커버를 열고 , capacitor을 체크또는 교환한다. (같은 용량의 케페시터로...전안과 마이크로 파라드)