안녕하세요.

저희 집은 RUUD Heat Pump 을 사용하고 있는데요 여름에는 에어컨은 아무문제없이

작동을 했는데 날씨가 추워지면서 히터를 쓰기 시작했지요.

그러던 어느날 실내에는 작동을 하는데 바깥쪽에 FAN 이 안돌아가며 밑에 물이 흥건하고해서

서비스 하시는분이와서 Capacitor 이라는것을 바꿨더니 작동이 됐어요.

그것도 얼마 안가서 (약 한달 ) 또 안돌아가네요.

무엇이 문제 일까요. 이 분야 에도 고수님 이 많이 계신줄 알고있어요.

뎃글 좀 달아주셔서 조언 좀 해주시면 고맙겠습니다.

(그리고 겨울에는 바깥쪽에 fan 이 안돌아가는 경우도 있는지요.)

댓글목록 2

Ah돌님의 댓글

Ah돌 작성일

heat pump에는 defrost cycle 이라는 서리제거하는 기능이 있습니다.<br />아시다시피 서리제거는 팬에 붙은 얼음을 녹이는 과정이고, 상황에 따라서 길어집니다.<br />이때는 밖에 팬이 돌아가지 않고, 윙 하는 소리가 나는데 고장 났다고 느낄 수도 있습니다.<br /><br />유투브에서 defrost cycle 관련 영상을 찾아보시면 도움이 되실수 있습니다.<br />참고로 heat pump는 반드시 에어컨/히터 잘하시는 분께 맡기시는게 절약하는 방법입니다.

참나무님의 댓글

참나무 작성일

깊은 도움이 됐습니다. Ah돌님. 감사합니다.