늘 이방을 통해 도움을 받는 시니어입니다.

도와 주셔요.


옥외로 나오는 수도콕이 있는 쪽이 벽에 

밸브가 없는 관(공기관)2개가 밖으로 나와 있는데

하나는 플라스틱관이고 하나는 스틸관인데

스틸관에서 물이 한방울씩 떨어지는데

이유를 알수가 없네요.

구조를 모르니 어디서 세는지 모르겠습니다.

수도관이나 물탱크 공기관에 대하여 아는분

좀알려 주십시요.

미리 감사합니다.

댓글목록 3

wly153님의 댓글

wly153 작성일

질문 글을 바탕으로 말씀을 드리면 플라스틱 관은 에어컨 컨덴세이션 드레인 같구요, 스틸 관은 워러 히-터의 오버 플로워 워러 드레인 같습니다. 한번 워러 히-터의 옆면에 연결되있는 작은 쇠 막대 레버가 달린 벨브의 그 레버를 위로 90도 올려 보세요. 그랬을때 그 스틸관의 물이 더 많이 나온 다면 맞습니다.

비상구님의 댓글

비상구 작성일

플라스틱 파이프는 에어콘에서 나오는것입니다 <br />그리고 동파이프는 보일러(water heater) 에서 <br />나오는것입니다 아마도 밸브를 고치셔야 할거에요<br />홈디포 가시면 있으니까 사셔서 하시는게... 체인지<br />하는거 하나도 어렵지 않으니까요

사랑.님의 댓글

사랑. 작성일

감사 드립니다. 상태를 다시 보고 고쳐보겟습니다.