에어컨 문제 조언부탁드립니다. r22 모델 eva leak 수리하고 5파운드체워서 계속쓴다 vs 새유닛으로 교체한다? > 질문답변

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

질문답변

에어컨 문제 조언부탁드립니다. r22 모델 eva leak 수리하고 5파운드체워서 계속쓴다 vs 새유닛으로 교체한다?

페이지 정보

profile_image
작성자 미라마
댓글 2건 조회 439회 작성일 20-07-08 21:38

본문

에어컨 문제 조언부탁드립니다. r22 모델 eva leak 수리하고 5파운드체워서 계속쓴다 vs 새유닛으로 교체한다?

여러분 어느쪽이 더 현명한 선택인지 조언 부탁드립니다.

댓글목록

profile_image

알았다고님의 댓글

알았다고 작성일

상황에 따라 다른것 같아요. 제 경우는 작년에 한번 고치고 올해도. <br />그래고 도 고장이 났는데 evaporated coil clean  하는데 $450 이더라구요.<br />문제는 제 에어컨 유닛이 15년 됐어요. 거의 15-20년 부터 새것으로 교체해야는걸로 알고는 있는데, 고치는라 <br />또 $500 드느니 지금은 +_$3000 정도 라면 아예 새것으로 바꾸는게 더 낫은 투자라 생각해서 바꿨는데<br />그 또한 상황에 따라 다른듯 해요.

profile_image

Yourfriend님의 댓글

Yourfriend 작성일

<p>R-22 냉매는 미국내에서는 더이상 만들지 않는답니다. 아직 옛날기계들이 많아 공급이 달리니 가격이 5배이상 올랐어요. 냉매보충은 수리가아니고 임시방편일뿐이지요. 새는곳을 막는 실러를 넣으면 된다느니 이러쿵 저러쿵 의견들이 분분한데 결국은 제자라걸음, 점점 더 많이 새게되며, 매번 수백불씩 큰 낭비입니다. 효율이 떨어진 기계돌리느라 전기료 더 들고 여러모로 경제성이 없습니다. 12년이상 되었으면 신형으로 바꾸시는게 효율도좋고 결국은 돈을 절약하게됩니다. 또한 전기회사에서 에너지효율이 높은 신형으로 바꾸면 몇백불 보조해줍니다.</p>