히팅을 틀었는데 밖에 에어컨 유닛이 돌아갑니다. 왜?
페이지 정보
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
본문
우리동네는 개스가 들어오지 않아 히팅도 전기로 돌려야 합니다.
신기한건 히팅을 틀었는데, 밖에 에어컨 유닛이 돌아 가더군요.
이게 정상인지 아님 무슨 연결이 잘못되었는지 혹시 아시는분이 계시면
알려주세요. 감사합니다.
- 이전글조지아 부부 500달러 환급을 못 받았는데 어덯게 받는지 아시는분 (surplus tax refund) 22.10.19
- 다음글여행정보 부탁드립니다 22.10.18
댓글목록
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
Xtrek님의 댓글
Xtrek 작성일
네, 히팅/쿨링 시 모두 돌아야 정상작동이에요.
혹~시 이유가 궁금하실수도 있으니... 간단히 설명드리면... 히팅시 밖 공기가 Heat pump안에 있는 코일을 타면서 refrigerant가 evaporation을 통해서 열을 흡수한 후 실내로 들여오게 되어있는데, 이 과정은 그 밖에 있는 AC unit (Heat pump)이 작동하면서 이루어집니다.
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
greendeer님의 댓글
greendeer 작성일
아하..그렇군요.
명확해 졌네요. 고맙습니다.
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
토끼와거북이님의 댓글
토끼와거북이 작성일
전기 사용하는 거라 그런가요?
우리 집은 겨울철에는 실외기가 안돌던데요~
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
Xtrek님의 댓글의 댓글
Xtrek 작성일
네, 맞습니다. 질분하신분께서는 히팅도 전기로 돌려야한다고 하셨습니다.
토끼와거북이님께서도 전기로 쿨링/히팅하시는 지역이면, 쿨링/히팅 시 밖 유닛이 돌아야 정상입니다.
Gas HVAC같은 경우는 cooling은 still electricity로 작동하고, heating은 밖 AC unit이 아닌 furnance에서 gas를 burning하는 과정에서 heat을 생성해서 indoor로 들여옵니다.
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
greendeer님의 댓글
greendeer 작성일
Xtrek님은 Heating &,Cooling 전문가 이신것 같네요. 다시 한번 감사드립니다.
우연히 알게된 gtksa.net가 지역 한인사회에 도움을 주고 큰 역할을 담당하는 곳으로
자리매김 하길 기원합니다.