히팅을 틀었는데 밖에 에어컨 유닛이 돌아갑니다. 왜?
페이지 정보
본문
우리동네는 개스가 들어오지 않아 히팅도 전기로 돌려야 합니다.
신기한건 히팅을 틀었는데, 밖에 에어컨 유닛이 돌아 가더군요.
이게 정상인지 아님 무슨 연결이 잘못되었는지 혹시 아시는분이 계시면
알려주세요. 감사합니다.
- 이전글조지아 부부 500달러 환급을 못 받았는데 어덯게 받는지 아시는분 (surplus tax refund) 22.10.19
- 다음글여행정보 부탁드립니다 22.10.18
댓글목록
Xtrek님의 댓글
Xtrek 작성일
네, 히팅/쿨링 시 모두 돌아야 정상작동이에요.
혹~시 이유가 궁금하실수도 있으니... 간단히 설명드리면... 히팅시 밖 공기가 Heat pump안에 있는 코일을 타면서 refrigerant가 evaporation을 통해서 열을 흡수한 후 실내로 들여오게 되어있는데, 이 과정은 그 밖에 있는 AC unit (Heat pump)이 작동하면서 이루어집니다.
greendeer님의 댓글
greendeer 작성일
아하..그렇군요.
명확해 졌네요. 고맙습니다.
토끼와거북이님의 댓글
토끼와거북이 작성일
전기 사용하는 거라 그런가요?
우리 집은 겨울철에는 실외기가 안돌던데요~
Xtrek님의 댓글의 댓글
Xtrek 작성일
네, 맞습니다. 질분하신분께서는 히팅도 전기로 돌려야한다고 하셨습니다.
토끼와거북이님께서도 전기로 쿨링/히팅하시는 지역이면, 쿨링/히팅 시 밖 유닛이 돌아야 정상입니다.
Gas HVAC같은 경우는 cooling은 still electricity로 작동하고, heating은 밖 AC unit이 아닌 furnance에서 gas를 burning하는 과정에서 heat을 생성해서 indoor로 들여옵니다.
greendeer님의 댓글
greendeer 작성일
Xtrek님은 Heating &,Cooling 전문가 이신것 같네요. 다시 한번 감사드립니다.
우연히 알게된 gtksa.net가 지역 한인사회에 도움을 주고 큰 역할을 담당하는 곳으로
자리매김 하길 기원합니다.