가정집 히터 문의 > 질문답변

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

질문답변

가정집 히터 문의

페이지 정보

profile_image
작성자 Arisoo
댓글 2건 조회 443회 작성일 20-02-24 01:20

본문

저희 집 히터가 애를 먹이고 있네요. 

다른것아니라  온도계. (Thermometer)가 오래된것 이라 

새것으로 바꿨지요. 그런 다음 실내 온도를 72도로 해놓고 틀었더니 

잘돌아가는데 문제는 온도계 와 실내 온도 가 같아졌는데도 꺼지질않고

한시간 이고 두시간이고 계속해서 돌아 가는데 왜 그런가요.

그렇다고 실내 온도가 더 올라가지도 않구요.

아시는분 이나 그분야에 종사 하시는분 계시면 뎃글 좀 달아주시면 고맙겠습니다

감사합니다,  (참고로 Ruud 힛펌 입니다)

댓글목록

profile_image

wly153님의 댓글

wly153 작성일

혹시, 온도 조절기 ( Thermostate) 의 팬 모드 (Fan)를 <br />On 에 놓으셨는지요?  만약 그렇다면 힛 펌 유닛은 멈추어도 실내의 블로우어 팬 ( Blower fan)은 계속 돌아 갑니다.<br />또 다른 경우를 추측해 보면  온도 조절기 교체 하셨을때 선 연결 과정 에서 새 온도 조절기에  잘못 연결 되었을수도 있을것 같습니다.

profile_image

Arisoo님의 댓글

Arisoo 작성일

소중한 뎃글 감사합니다.  새 온도계는 구글에서  판매하는것인데요 절약형 이라해서 <br />이것 으로 바꿨습니다 .  NEST  thermostat  E.