집 에어컨 문제 문의드립니다.

페이지 정보

profile_image
작성자 진켄
댓글 3건 조회 824회 작성일 19-09-30 15:14

본문

안녕하세요.


집 에어컨 바람이 전혀 시원하지 않아서 에어컨 잘 아시는 분의 도움을 받고 싶습니다.


에어컨을 켜면, 에어컨 스위치가 켜지고 천정에 있는 블로어가 돌기 시작합니다. 그래서 덕트에서 바람은 나옵니다.

그런데 차갑지가 않습니다.

점점 약해진 건 아니고 그 전날 까지 잘 되다가 어느날 갑자기 차가운 바람이 전혀 안나옵니다. 

그래서 냉매가 천천히 새고 있는 것 같지는 않습니다. 하루만에 완전히 새 버리기도 하나요?


실외기 팬은 돌아갑니다.

그런데 컴프레서가 작동하지 않는 것 같습니다. 위잉 하는 시끄러운 소리가 안납니다. 팬만 붕붕 돌아갑니다.

Capacitor는 정상이었습니다. 70+5 MFD인데 측정해 보니 비슷한 숫자가 나왔습니다.

Contactor의 경우, 에어컨이 켜졌을 때 정상적으로 Thermostat으로 24v 전압이 들어오는 것을 확인했고,

그래서 팬에 전기가 공급되는데, 왜 컴프레서는 돌지 않는지 모르겠습니다.


혹시 이런 경우엔 어떻게 해야 할까요?


댓글목록

profile_image

psyche님의 댓글

psyche 작성일

컴프레셔가 돌지 않는 것에는 여러 문제가 있겠지만 우선 외부 온도가 95도 이상일때 Overheat이 되어 안전장치가 가동을 하고 있을 때. (이런 문제는 밤이 되어 온도가 떨어지면 작동 됨)  컴프레서가 오래 되어 작동을 멈춘 경우. 또는 카파시토 점검시 배선을 잘못 연결하면 팬은 작동을 하나 컴프레셔가 작동을 않하고 있을 수가 있으니 배선도면을 확인하시고 배선 점검을 해 보시기 바랍니다. 그리고 프레온을 점검 해 보세요. 올리신 글 내용이 일반인이 아닌 선무당 같은 느낌입니다.

profile_image

진켄님의 댓글

진켄 작성일

감사합니다. 밤에도 작동하지 않는 걸로 보아 안전장치 문제인 것 같지는 않습니다. 캐파시터는 측정만 하고 교체는 하지 않았습니다. 원래 설치된 대로 그대로 배선되어 있습니다. 아무래도 프레온을 점검해 봐야겠습니다. 감사합니다.<br />전 그냥 일반인입니다 ㅎㅎ

profile_image

psyche님의 댓글

psyche 작성일

카파시토 점검 시 분리를 하지 않고 그냥 측정했다면 다시 해 보시기를 권합니다. 분리하고 전류를 방전 시킨 후 측정해야 정확한 값이 나옵니다.

Total 14,302건 677 페이지
질문답변 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
4162 Goku1 829 10-06
4161 linklink 829 03-30
4160
스페셜 헤어 에릭쌤 인기글 댓글1
zbqm224 829 04-23
4159
김치냉장고 무료수거 인기글 첨부파일
Chichu 829 05-27
4158 Blondy 828 10-29
4157 Zzzzz0801 828 06-11
4156 sghmgm 828 09-17
4155 jhr4188 828 01-28
4154
운전면허학원 인기글 댓글1
111333 828 05-07
4153 켈리엘리맘 828 05-23
4152
현대자동차(딜러) 인기글 댓글2
엄마곰 828 03-24
4151 피칸파이 828 01-13
4150
영어 고수님께 질문 인기글 댓글1
세월따라 828 02-17
4149 AIME 827 10-28
4148
정수기 인기글
nayanayo 827 06-02

검색


모바일 버전으로 보기 상단으로

GTKSA
회장: 김준우 president@gtksa.net
홈페이지 오류 문의: webmaster@gtksa.net
채용 문의: vicepresident@gtksa.net
광고 문의: treasury@gtksa.net
Copyright © https://gtksa.net All rights reserved.