A/C unit capacitor 에 관해 질문 드립니다
페이지 정보
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
본문
설치한지 6년된 에어콘 인데요.
캐페시터가 안좋은것 갇습니다.
증상: 에어컨을 켜면 실내 바람은 나오는데 실외기 팬이 돌지 않습니다.
"부우웅" 소리를 내면서 모터가 열 받습니다.
가느다란 막대기를 이용하여 수동으로 팬을 돌리면 작동 됩니다.
이런 증상이 캐페시터 문제일까요?
이런 경우 비용은 어느정도 일까요?
에어콘 회사에 등록이 되서 10년 워런티 가 있는데 커버 될까요?
질문이 많네요. 답변 미리 감사드립니다.
- 이전글골프 거리 측정기 어느것이 좋은가요 21.09.01
- 다음글타운하우스 구입할때 21.08.31
댓글목록
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
sofa님의 댓글
sofa 작성일가정용 에어컨 입니다.
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
토끼와거북이님의 댓글
토끼와거북이 작성일스타트캐페시터 문제 같습니다.
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
가츠님의 댓글
가츠 작성일Capacitor를 떼내서 supply에 가서 보여주시면 똑같은걸 줄테니 그걸 교체하시면 잘 될것 같습니다. Google map에 ac supply라고 검색하시면 Johnstone이나 United refrigeration등이 나올겁니다. 다만 account가 없는 일반인들한테도 판매를 할지는 모르겠습니다.
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
aajet님의 댓글
aajet 작성일AMAZON
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
나그네97님의 댓글
나그네97 작성일
Capacitor 문제로 생각 됩니다. 잘 분리하셔서 Amazon 이나 가까운 A/C 부품 판매하는곳에서 같은용량, 같은부품 구입하셔서 교환 하시면 됩니다. 일반인도 부품 구입가능 합니다. 처음엔 곤란하다고 하더니, 새로 어카운트 만들어 해주더라구요. 전혀 문외한이 저도 갈아본적 있습니다. 유튜브 영상 찾아 보시면 교환 방법 잘 나와 있습니다.
분리 하실때 캐페시터에 잔류 전류가 남아 있슬수 있스므로 감전되지 않게 유의 하셔야 합니다.
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
글빛누리님의 댓글
글빛누리 작성일워런티 있으시면 설치한 업체에 먼저 문의를 해 보시고 전문가 불러서 수리하세요. 우리집도 문제가 있어서 주변에 자격증은 있는 분한테 여쭤보니 그냥 전문가 부르라고 하시길래 그냥 불러서 고쳤어요.
![profile_image](https://gtksa.net/img/no_profile.gif)
구탁구님의 댓글
구탁구 작성일아직도 안고치 셨으면 스와니 근처면 도움드리겠습니다. 678 851 6502