전기문의? > 질문답변

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

질문답변

전기문의?

페이지 정보

profile_image
작성자 kskim
댓글 2건 조회 444회 작성일 20-05-31 19:06

본문

어제 이층방에서 드릴을 쓰기위해 코드를 꼽고 쓸려고하니 전기가 나갔습니다. 전에도 이런경험이있어 Breaker 스위치를 On 으로 올렸는데

드릴사용 할려고 하던 큰방과 화장실 일부가 전기가 안됩니다.

현재는 Breaker 스위치를 On 에다놓고 일부안들어오는 대로사용하고 있습니다. 그리고, Breaker test reset button 을 누르면 스위치가 off 되여 전기가 안됩니다. 어떤문제가 있는지요? 수리비용은 얼마정도 되는지 궁금합니다. 조언을 부탁 합니다.

 

댓글목록

profile_image

chosungun님의 댓글

chosungun 작성일

<p>출장이 가능 합니다 전기 에지니어 입니다 미국 연방 VA 병원에서 다년간 근무 하였습니다<br />
전화 상담으로도 수리가 가능 합니다 404-248-8240 박 </p>

profile_image

Yourfriend님의 댓글

Yourfriend 작성일

<p>1. 우선 벽에 있는 전기기구를 모두 뽑으세요.<br />
2. 메인 패널에서 해당 써킷 브레이커를 찾으셔서 완전히 끄고 약30초정도 기다린 후 다시 켜세요.<br />
3. 벽에있는 아웃렛 중에 GFCI - 누전감지장치가 있으면 테스트를 누르시고 약 10초정도 후 리셋을 눌러보세요.<br />
4. 누전감지 장치한개에 벽 아웃렛 여러개가 연결되어있을수 있습니다. 예를들어 부엌이나 화장실과 옆방이 연결된 경우도 있어요.<br />
5. 좀 오래된것은 한번 떨어지면 다시 리셋이 안되는경우가 흔히 있습니다. 이 경우 새것으로 교환해야 합니다.<br />
6. GFCI outlet 부품은 20달러 정도에 구할 수 있으나 수리기사 출장비용은 잘 모르겠습니다.</p>