개스 히터입니다. 처음 스위치를 켜면 모터가 돌다가 말아 버립니다. 물론 조그만 빨간 등도 같이 들어왔다 나갔다 하구요. 참 기가막힙니다. 그제까지만 해도 잘돌아가던 히터가 날씨가 추워지니 아웃되니 어제는 시베리아 벌판에서 잠을 잤죠. 원인을 혹시 아시면 알려주세요. 미리 감솨드립니다.

댓글목록 4

willy님의 댓글

willy 작성일

이분 한테 연락해 보세요<br />상세한 정보 받을수 있을 검니다<br />404-245-8240  Mr,박

ttoba님의 댓글

ttoba 작성일

먼저 도는 모터는 blower 인데요 이것의 작동은 이렇습니다. 새는 곳이 없는지 바람으로 pressure 를 체크하는 거에요. 문제가 없이 pressure 가 잘 build up 이 되면 다음으로 igniter 로 신호를 보내 가스를 틀며 불을 붙이지요. 그다음엔 매인 모터가 돌며 따뜻한 바람이 나오게 됩니다.<br />처음 모터가 돌다가 만다는 얘기는 필요한 기압이 쌓이지 않는다는 얘기인데 가장 처음 확인해 보실건 본체앞면에서 상단쪽 (igniter 위쪽에) 부분에 짧은 고무 튜브가 하나 있을겁니다. 그 근처에서 바람이새는지 한번 확인해 보세요. 저도 같은 경우가 있었는데 고무 끝에 연결되는 육각형 스크류가 놀랍게도 쇠가 아니고 플라스틱 재료더라고요. 그게 위쪽에 금이 가있어서 바람이 샜던겁니다. 그거 $1.50 주고 바꾸고 나서는 아주 잘됩니다.

zioncanyon님의 댓글

zioncanyon 작성일

말씀해주신 육각형 스쿠류는 어디서 구입 가능한지요

ttoba님의 댓글

ttoba 작성일

Fox Appliances 가시면 없는거 없어요. 여러곳이 있는데요 도라빌에 하나 있어요. 주소는<br />2910 Northeast Parkway<br />Doraville GA 30360<br />770 446 8446