1층에 히터가 온도계는 작동을 하는데
점화가 안되어서 뜨거운 바람이 안 나오네요.
온도계를 히터로켜면 됐었는데 언젠가부터
어떤때는 되고 어떤 안 되고하였는데 지금은
아예 안되네요~ 온도계를 새것으로 교체도 해보았는데 안되더라고요.
어디가 문제 인지요.
날씨도 추운데 ....
전문가님들의 답변 부탁 드립니다.
감사합니다.
- 이전글밀크릭 하이스쿨 어떤가요?? 17.12.10
- 다음글나무뿌리제거해 주실분 찾아요 17.12.09
댓글목록

wly153님의 댓글
wly153 작성일문자 주세요. 404-399-3341

진리님의 댓글
진리 작성일Bella Heating & Air<br /><br />404-723-9828

boss 1님의 댓글
boss 1 작성일저도 같은 문제가 있는데 고치셨는지 궁금하네요.

영원한청년님의 댓글
영원한청년 작성일이건은 시간이 좀 지났지만 언급합니다. 동일한 문제로 고생을 하다가 사람을 불러서 고쳤는데요. 생각보다 아주 간단합니다. 히터에 센서 같은 것이 있는데 이것이 불에 많이 그을려서 센싱이 안될때 생기는 것이고 분해 후에 샌드페이퍼로 깨끗하게 닦아주고 다시 조립해서 연결하면 문제없이 됩니다. <br />그전에 이런 문제가 발생했을 때의 현상은 이렇습니다.<br />히터를 작동하면 처음에 바람이 나옵니다. 그런데 갑자기 꺼지고 작동을 안하다가 뜬금없이 갑자기 작동해서 온도가 올라 갑니다. 그러고 원하는 온도까지 간 이후 꺼져서 온도가 떨어지기 시작하면 다시 작동하지 않습니다.<br />이런 현상이 있을 때는 위에 제가 말한 내용에 대한 문제입니다.<br />참고로 이런 상태일때 사람을 불러도 100불이 넘지 않습니다.<br />참고 하시기 바랍니다.