안녕하세요

어제 워터 히터 수리하다가 처음 설치할때 왓트수가 전혀 안맞는걸 설치해놧다고 하더라구요 (기계는 4500w max 인데 5500w 짜리 iron rod로 설치해서 안에 부품이 녹슬면서 고장남)

3년전에 산 새집인데 수리사분이 집에 불났을거라고 하더라구..너무 화가나서 complain 넣고싶어요.. 집 지은 builder 한테 연락 취해서 보상 요구해도 되는건가요? 변호사 고용하나요? 

댓글목록 2

ckgive님의 댓글

ckgive 작성일

5500 watt element를 장착한다고 해서 집에 불이 날 것 같진 않네요. <br />220v-30amp의 circuit breaker와 #10 전깃줄을 썼다면 4500 w 용 워터히터에 5500w element를 장착하면 물이 데워지는 시간이 줄어들 뿐.<br />물이 데워지면 자동으로 열선이 꺼지게 되어 있을 테니까요. <br />혹 그로 인해 불이 났었다면 3년 동안 무사고로 있었다는 것이 신기할 정도네요.<br />“5500w짜리를 장착했기 때문에 녹이 슬고, 4500w짜리를 장착하면 녹이 안슬고”는 말이 안되는 것 같아요. 오히려 물의 질이 hard water이기에 녹이 스는 것이겠죠.<br /><br />Builder에게 연락해 보는 것은 좋은 일이라 생각되네요. 혹 그 water heater가 8-10년 warranty가 있는 것일 수도 있을테니까요. 집을 살 때 맺었던 계약서에 water heater 항목이<br />있으면 잘 살펴 보시죠. 그리고 만일 builder에게 보상을 요구한다면 얼마를 요구하실 건가요?<br /><br />너무 화 내지는 마시길!

AtlantaFlooring님의 댓글

AtlantaFlooring 작성일

4500 에 5500 짜리를 사용했다면 과부화는 아니니 불이 난다는건 이상하네요... 거기다 녹이 슨다는것도...