일리노이스 에서 이사를 와 처음 가을을 맞습니다.
우리동네는 개스가 들어오지 않아 히팅도 전기로 돌려야 합니다.
신기한건 히팅을 틀었는데, 밖에 에어컨 유닛이 돌아 가더군요.
이게 정상인지 아님 무슨 연결이 잘못되었는지 혹시 아시는분이 계시면
알려주세요.    감사합니다.

댓글목록

profile_image

Xtrek님의 댓글

Xtrek 작성일

네, 히팅/쿨링 시 모두 돌아야 정상작동이에요.
혹~시 이유가 궁금하실수도 있으니... 간단히 설명드리면... 히팅시 밖 공기가 Heat pump안에 있는 코일을 타면서 refrigerant가 evaporation을 통해서 열을 흡수한 후 실내로 들여오게 되어있는데, 이 과정은 그 밖에 있는 AC unit (Heat pump)이 작동하면서 이루어집니다.

profile_image

greendeer님의 댓글

greendeer 작성일

아하..그렇군요.
명확해 졌네요.  고맙습니다.

profile_image

토끼와거북이님의 댓글

토끼와거북이 작성일

전기 사용하는 거라 그런가요?
우리 집은 겨울철에는 실외기가 안돌던데요~

profile_image

Xtrek님의 댓글의 댓글

Xtrek 작성일

네, 맞습니다. 질분하신분께서는 히팅도 전기로 돌려야한다고 하셨습니다.
토끼와거북이님께서도 전기로 쿨링/히팅하시는 지역이면, 쿨링/히팅 시 밖 유닛이 돌아야 정상입니다.

Gas HVAC같은 경우는 cooling은 still electricity로 작동하고, heating은 밖 AC unit이 아닌 furnance에서 gas를 burning하는 과정에서 heat을 생성해서 indoor로 들여옵니다.

profile_image

greendeer님의 댓글

greendeer 작성일

Xtrek님은 Heating &,Cooling 전문가 이신것 같네요.  다시 한번 감사드립니다.
우연히 알게된 gtksa.net가 지역 한인사회에 도움을 주고 큰 역할을 담당하는 곳으로
자리매김 하길 기원합니다.

Total 15,405건 1 페이지
질문답변 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 webmaster 357 11-09
15404
401K 인기글
Musa 108 12-19
15403 나는야꿈꾸는자 150 12-17
15402 TrueLife 1273 12-16
15401 abing 242 12-15
15400 discodisco 210 12-14
15399 peacocker 478 12-11
15398 aesonge 413 12-09
15397 숑이는오늘도 1271 12-08
15396 morningcoffee 709 12-05
15395 Mous1 1376 12-04
15394 Thepoint 518 12-04
15393 aesonge 506 12-04
15392
제시카 윤 목사님 인기글 댓글1
MinervaBeauty 991 12-02
15391 Goopy 278 12-02

검색


모바일 버전으로 보기 상단으로

GTKSA
회장: 김준우 president@gtksa.net
홈페이지 오류 문의: webmaster@gtksa.net
채용 문의: vicepresident@gtksa.net
광고 문의: treasury@gtksa.net
Copyright © https://gtksa.net All rights reserved.