보일러 온수 질문드립니다 > 질문답변

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 질문답변

보일러 온수 질문드립니다

페이지 정보

작성자 고리기 작성일 23-10-16 17:36 조회 926 댓글 4

본문

싱크대나 화장실 샤워실에서 물을 켜면 차가운물은 너무 잘나오는데 온수를 켜면 나오지 않습니다
그래서 보일러실에서 저기 동그라미친 빨간 밸브를 열어보니 물이 보일러에 차는 소리가 들리면서 조금 지나면 물이 동그라미 친 곳에서 넘칩니다.
그래서 밸브를 잠그고 싱크대가서 온수를 켜보니 1분정도 잘나오다가 나오지 않습니다.
아무래도 저 빨간밸브가 온수를 담당하는것 같은데... 밸브를 열면 보일러에서 물이 넘치고 밸브를 잠그면 온수가 안나오고..
고장이 난건지 아니면 제가 뭘 모르고 있는건지 모르겠습니다
혹시 문제점으르 아시는 분은 답변부탁드립니다 감사합니다

댓글목록 4

mygod님의 댓글

mygod 작성일

제가 보기에는 너무 오래된 느낌인데요 년도를 보시고 그안쪽에 있는 가열기 가 문제가 있습니다.
전기 보일러 입ㅂ니다.
새것으로 바꾸려면 1200블정도 들고요.
전열기만 바꾸면 절반정도 가격이면 될것같네요.

고리기님의 댓글의 댓글

고리기 작성일

답변 감사합니다
혹시 보일러 일을 하시는건가요?
만약 그렇다면 고치고싶어서요

hmm님의 댓글

hmm 작성일

빨간 밸브가 달린 파이프는 water heater로 차가운 물을 공급해주는 라인이구요.
가운데 작은 은색 손잡이는 water heater내 압력을 조절해주는 pressure relief valve 입니다.
그 왼쪽에 아무 밸브도 없는 파이프는 다시 뜨거운 물이 나가는 라인이구요.
맨 아래에 따로 달린 conduit은 전기라인으로 보입니다.
빨간 밸브를 열었다 잠그면 뜨거운 물이 나간 만큼 다시 차가운 물이 보충되지 않기 때문에
뜨거운 물이 조금 나오다 압력이 떨어져 더이상 안나오게 됩니다.

제가 보기에 presure relief valve 혹은 연결부분이 새는 것 같은데요.
만일 손재주가 좀 있으시면 물이 새는 부분만 따로 직접 응급수리를 하셔도 되지만
그게 어려우시면 사람을 불러서 고쳐야 하는데 이 경우 꽤 많은 인건비가 나오고 어차피 water heater가
너무 오래되어 보이니 차라리 전체를 교체하시는 것이 좋을 것 같습니다.
안에 있는 탱크가 한번 터지만 주변이 모두 물바다가 되어 크게 고생하실 수도 있어요.

Electricman님의 댓글

Electricman 작성일
전체 14,225건 36 페이지
게시물 검색
Copyright © https://gtksa.net. All rights reserved.
PC 버전으로 보기